Bonjour Milou,
encore tout faux !
Lorsque le secondaire du transfo est chargé par un circuit **redresseur + condos** le courant n'est pas du tout sinusoïdal : il est constitué de pics alternés qui se suivent à la cadence de... 100Hz.
Voir des oscillogrammes ici :
http://www.elektor.fr/forum/forum/reali ... 7206.lynkx
La valeur efficace de ce courant dépend de nombreux paramètres :
- résistance de charge en sortie (Rch = tension continue / débit continu)
- résistance de l'enroulement secondaire
- capacité du condo
En première estimation, on ne se trompe pas beaucoup en prenant comme courant efficace 3 fois le courant continu en sortie. (jusqu'à 5 fois sur ampli à transistors avec gros condos).
Le courant de crête, en pointe, est souvent de 10 à 20 fois le courant continu : Icrête = 10 x Icc
C'est important d'en tenir compte pour éviter toute saturation transitoire du transfo, qui produirait des fuites magnétiques donc des bruits rayonnés...
Dans ton cas tu auras en gros 0,4A de courant redressé, tu peux calculer ou choisir ton transfo en partant sur cette base. La puissance de son enroulement secondaire sera donc de 230Vx0,4A = 92VA.
c'est un minimum...
Note : les transfos sont en général calculés pour fonctionner avec une induction de 1T sous le courant efficace.
En pratique, les noyaux en tôles silicium ne saturent que vers 2T.
Le courant de crête, de 10 fois le courant continu, ne devrait pas saturer le transfo. Pour cela il faudrait que ce courant crête ne dépasse pas deux fois le courant efficace.
or on a vu que : Ieff = 3 x Icc
et que Icrête = 10 x Icc
On a donc Icrête = 3,3 x Ieff
Il faudrait prendre Ieff = 5 x Icc pour être absolument sûr que le transfo ne sature pas sur les pics de courant redressé !
Cela ferait dans ton cas environ 0,6A donc un transfo de 138VA.
ça commence à faire gros...
La vraie bonne idée est de limiter la taille du condo de tête, pour tirer des courants moins pointus, et de filtrer en Pi avec self suivie d'un gros condo.
100µF - 10H - 470µF par exemple
ou bien 47µF - 20H - 220µF
Montage Latour : il donne une impédance de sortie deux fois plus forte que celle d'un montage va-et-vient (avec secondire point milieu) ou pont (sans point milieu) donc mauvaise régulation de la tension en fonction de la charge.
Je l'évite...
A+
Francis