Crest 8001 faisant disjoncter une ligne 20A

Amplificateurs, sources, préamplis, vintage, correction acoustique stéréo

Modérateur : Les Modérateurs

Avatar de l’utilisateur
shacard
Messages : 3430
Inscription : 06 Nov 2003, 15:09
Localisation : Limousin

Crest 8001 faisant disjoncter une ligne 20A

Messagepar shacard » 27 Oct 2009, 23:03

Bonsoir,

Reception aujourd'hui de deux nouveaux 8001 :

Image

Oui, je demarre un elevage.

Par contre soucis : les deux font disjoncter ma ligne 20A. J'avais eu le probleme avec mon premier 8001 mais je n'avais qu'un 10A en disjoncteur. Une fois remplace par un 20A, plus de soucis de demarrage.
Mais la ...

A+

thxrd
Professionnel
Messages : 1946
Inscription : 14 Sep 2005, 10:25

Re: Crest 8001 faisant disjoncter une ligne 20A

Messagepar thxrd » 28 Oct 2009, 14:13

entirement normal ..
ces amplis ( à cette époque) n'integre pas de soft start ... donc l'appel de courant est tres fort au démarrage ( impilsion du transfo+ charge des condos )
il faut allumer les un apres les autres ..

les amplis récents de grosse puissance intergre un démarrage "doux "

Avatar de l’utilisateur
shacard
Messages : 3430
Inscription : 06 Nov 2003, 15:09
Localisation : Limousin

Re: Crest 8001 faisant disjoncter une ligne 20A

Messagepar shacard » 28 Oct 2009, 18:07

C'est quand meme surprenant compte tenu que mon exemplaire deja en place demarre sans aucun soucis avec cette meme ligne 20A.
J'ai teste bien entendu ampli par ampli ;)

A+

thxrd
Professionnel
Messages : 1946
Inscription : 14 Sep 2005, 10:25

Re: Crest 8001 faisant disjoncter une ligne 20A

Messagepar thxrd » 28 Oct 2009, 18:37

ben celui ci doit avoir une fuite au secteur ou alors son alim tire un peu plus fort .. ( condos ???)

Pierre-Marie
Modérateur vétéran
Messages : 4664
Inscription : 04 Août 2003, 18:16
Contact :

Re: Crest 8001 faisant disjoncter une ligne 20A

Messagepar Pierre-Marie » 28 Oct 2009, 20:39

Salut

Il arrive sur ceux equipés de toriques d'avoir des soucis d'isolation electrique ,verifie que tout autour de transfo rien ne s'est denudé et touche la carcasse .
C'est du vecu ,FTS à eu le probleme .

Pierrot

Avatar de l’utilisateur
shacard
Messages : 3430
Inscription : 06 Nov 2003, 15:09
Localisation : Limousin

Re: Crest 8001 faisant disjoncter une ligne 20A

Messagepar shacard » 29 Oct 2009, 09:18

Le mystere continue :
l'ami pour qui est le 2e 8001 est venu le chercher et ... il demarre sans soucis sur son installation electrique.

On pourrait alors accuser mon installation electrique d'etre ancienne, defectueuse sauf que l'installation electrique de ma salle dediee a juste un peu plus d'un an (la maison, elle, a 4 ans, donc install elec aux normes) et les prises de courant sont cablees directement depuis mon tableau (4 lignes differentes pour cabler les 10 prises reparties dans la salle et aucun autre appareil que le 8001 sur la 20A) qui se trouve lui-meme dans ma salle.

A+

thxrd
Professionnel
Messages : 1946
Inscription : 14 Sep 2005, 10:25

Re: Crest 8001 faisant disjoncter une ligne 20A

Messagepar thxrd » 29 Oct 2009, 17:12

( voir la calibration du 30mA qui peut etre un peu basse .. )
et terre ou pas terre ??? car le probleme sera là en fait .. mauvaise terre / bonne terre ..

paradoxalement si terre bonne chez toi une petite fuite sur l'ampli et le 30ma saute .;
ton disjoncter il est différentiel ou pas ???
roland

Avatar de l’utilisateur
FTS
Messages : 324
Inscription : 07 Sep 2005, 20:04
Localisation : LYON FRANCE
Contact :

Re: Crest 8001 faisant disjoncter une ligne 20A

Messagepar FTS » 29 Oct 2009, 18:54

Bonjour

Je confirme sur 2 Crest 8001 en ma possession et brancher sur une ligne 20A, le premier (vendu ce jour) jamais aucun soucis. Le deuxième que j’utilise me fait tomber la ligne 1 fois sur 6. Et lorsqu’elle tombe, il faut s’y prendre à 3 reprises pour le démarrage.

Il avait en effet eu un soucis avec le transfo torique très lourd qui a tendance à se décentrer et à toucher une des pates du condo proche lorsqu’il est transporté. Avec l’usure, l’isolant plastique du transfo est traversé, et hop, fuite de masse…

Fred

Avatar de l’utilisateur
shacard
Messages : 3430
Inscription : 06 Nov 2003, 15:09
Localisation : Limousin

Re: Crest 8001 faisant disjoncter une ligne 20A

Messagepar shacard » 29 Oct 2009, 20:17

C'est bien un disjoncteur differentiel le 20A. Chez le copain, il y a un fusible 16A derriere la prise utilisee et un disjoncteur differentiel 40A en amont.

Je viens de remplacer un de mes 10A par un 32A (non differentiel) et le Crest demarre maintenant sans soucis.

J'avais pose la question chez Crest Audio hier. J'ai recu leur reponse tout a l'heure et il conseille un 30A pour le 8001.

A+

Avatar de l’utilisateur
shacard
Messages : 3430
Inscription : 06 Nov 2003, 15:09
Localisation : Limousin

Re: Crest 8001 faisant disjoncter une ligne 20A

Messagepar shacard » 30 Oct 2009, 09:14

Je viens de jeter un oeil a la NFC 15-100 et jusqu'a 32A inclus la section de fil est de 4mm2. La, je suis en 2.5mm2 rigide qui selon la norme en question n'est autorise que jusqu'a 20A inclus.

Pour revenir dans la norme, il faudrait que je revienne sur un 20A non differentiel. Car c'est peut le passage a un modele non differentiel qui fait que ca ne disjoncte plus (?)

A+

thxrd
Professionnel
Messages : 1946
Inscription : 14 Sep 2005, 10:25

Re: Crest 8001 faisant disjoncter une ligne 20A

Messagepar thxrd » 30 Oct 2009, 09:51

sur une installation electrique "actuelle" les normes rendent obligatoire la présence d'un différentiel 30ma .. ( situé apres le disjoncteur EDF qui lui est un différentiel 500ma ..)
l'installation si elle est "conforme" comporte donc toujours un 30ma .. en tete ..
il est à noter qu'on ne peut trouver de 30ma ( mono) que pour un maximum de 63A maxi
au dela c'est du tri ..
le but du 30ma est la protection des humains en cas de "fuites" //

et donc ton probleme n'est pas solutionnable .. sauf à avoir une installatiojn électrique non conforme ..
rassure toi tout les pros on ce problème quan,d on "aligne" 10 ou 20 amplis de puissance .. aucun disjoncteur ne "résiste "
chez moi du temps des Chevin le maxi était 2 Q 1004 simultanément .. . d'ou un allumage "séquencé"
les amplis récents" integre un "soft start" ..
je peut maintenant allumer mes 40kW( audio ) d'amplis simultanément sans faire tomber le disjoncteur ... sur les Ram
le démarrage des alims interne se fait "en douceur"..

Roland

Avatar de l’utilisateur
shacard
Messages : 3430
Inscription : 06 Nov 2003, 15:09
Localisation : Limousin

Re: Crest 8001 faisant disjoncter une ligne 20A

Messagepar shacard » 30 Oct 2009, 10:13

thxrd a écrit :et donc ton probleme n'est pas solutionnable .. sauf à avoir une installatiojn électrique non conforme ..


Je viens d'en discuter avec un copain. Il m'a suggere un disjoncteur differentiel 20A mais avec courbe type D au lieu de la standard type C.
Cette courbe est adaptee aux appels de courant generes par le demarrage de moteurs de clim.
Le seuil de declenchement peut etre double par rapport au type C. C'est peut-etre la solution pour rester conforme.

A+

thxrd
Professionnel
Messages : 1946
Inscription : 14 Sep 2005, 10:25

Re: Crest 8001 faisant disjoncter une ligne 20A

Messagepar thxrd » 30 Oct 2009, 11:04

oui mais la courbe ne change rien au déclenchement du 30ma .. elle gere le courant du 20A c'est tout ..;

si c'est la partie 30ma qui "saute" ça ne résoudra rien .. ( et c'est le 30ma qui saute dans 99% des cas .. sauf si on alumme plusieurs amplis simultanément ..)

Pierre-Marie
Modérateur vétéran
Messages : 4664
Inscription : 04 Août 2003, 18:16
Contact :

Re: Crest 8001 faisant disjoncter une ligne 20A

Messagepar Pierre-Marie » 30 Oct 2009, 11:23

Salut

J'ai lesdeux 8001 un Crown Geodyne l'Amcron DC300 , ma clim et tout cela sur un Hager MF732 et un 30ma en tête ça n'a jamais disjoncté ,mais si tu as un defaut disolement le 30ma saute (retour par la terre) .

Pierrot

Avatar de l’utilisateur
shacard
Messages : 3430
Inscription : 06 Nov 2003, 15:09
Localisation : Limousin

Re: Crest 8001 faisant disjoncter une ligne 20A

Messagepar shacard » 30 Oct 2009, 13:45

Le MFN732 (pas trouve de MF tout court) est un 32A mais non differentiel :

http://catalogue.hager.fr/default?ci=1& ... l&pr=98664


Revenir vers « Electroniques Hi-Fi »

Qui est en ligne ?