Au risque de te décevoir qu'on parle de MDF ou de CTP ou de n'importe quoi d'autre, la loi des masses qui te donne les pertes par transmission à travers une barrière acoustique (ta planche quoi) t'indiquera toujours la même différence d'atténuation entre du 22 mm et du 30 mm .... La seule chose que tu changes en changeant le matériau du point de vue des pertes par transmission c'est la fréquence critique qui induit une séparation de comportement par le matériau : en dessous de cette fréquence l'atténuation est relativement faible, au dessus les atténuations sont plus importantes. Pour avoir une idée de la tête de la courbe d'atténuation je te joins une courbe prise dans un livre intitulé "La Lutte Contre Le Bruit".
Pour des infos sur le net, il suffit de chercher Mass Law ou loi des masses. Si tu cherches avec Cremer et Sewell (deux physiciens qui ont travaillés sur le sujet), ça pourra aussi aider. Pour une petite page (moyennement bien faite) regroupant les principales formules, tu as ce qui suit :
http://www.diracdelta.co.uk/science/source/a/c/acoustic%20barriers/source.html
La formule qui te concernes est la seconde formule. Pour l'appliquer il suffit de prendre U(omega) = 0 (forme rectangulaire) et de connaitre les caractéristiques physiques de ton matériau. Pour le MDF, la masse volumique est souvent aux alentours de 700 kg / m^3 et le module d'Young peut être pris à 3*10^9 N / m^2 ....
Note : fc représente la fréquence critique dans ce qui est ci dessous
Vous ne pouvez pas consulter les fichiers insérés à ce message.